《医院隔离技术规范》
5.2呼吸道传染病区的建筑布局与隔离要求
5.2.2建筑布局 应设在医院相对独立的区域,分为清洁区、潜在污染区和污染区,设立两通道和三区之间的缓冲间。
《发热门诊设置管理规范》
(二)发热门诊布局
1.发热门诊内要规范设置污染区和清洁区,并在污染区和清洁区之间设置缓冲间。
《GBT 35428-2017医院负压隔离病房环境控制要求》
4.1.5区域之间应设置缓冲间。
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)。
《WS/T 823—2023产房医院感染预防与控制标准》
5.9用于隔离的房间应配备独立的卫生间。用于空气隔离的待产室、分娩室应满足洁污分明的要求,并在污染区和清洁区之间设置缓冲区。
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
7.2.2 洁净手术部平面必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。
7.2.7 当人、物用电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相通,电梯出口处必须设缓冲室。
7.2.9 换车间内非洁净和洁净两区宜分别设存车区;洁车所在区域应属于洁净区,并应作为缓冲室。
《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》
第九条 静配中心整体布局、各功能区设置和面积应当符合有关文件和本指南附件1有关规定,与其工作量相适应。功能区主要包括洁净区、非洁净控制区和辅助工作区。应当合理划分各功能区,在不同区域之间形成合理的缓冲区域。
《WS 233—2017病原微生物实验室生物安全通用准则》
6.3.2.2 加强型 BSL-2 实验室应包含缓冲间和核心工作间。
6.4.2.2 BSL-3 实验室应明确区分辅助工作区和防护区。防护区中直接从事高风险操作的工作间为核心工作 间,人员应通过缓冲间进入核心工作间。
6.5.2.2 BSL-4 实验室防护区应至少包括核心工作间、缓冲间、外防护服更换间等,外防护服更换间 应为气锁,辅助工作区应包括监控室、清洁衣物更换间等。
6.6.2.2 动物饲养间和实验操作间应在出入口处设置缓冲间。
|